유지보수(케어)서비스

GK-308A 국선지정

관리자 0 1,298 2014.02.12 13:04
* 기존국선 2회선에 1회선을 추가로 수납하는 경우

1. 프로그램 진입 -> *7764
2. 국선지정 -> 재발신 -> 40 ->사용할 내선번호지정
  STATION Attributes
  select A STA Range
  => 100107(예를 들면 내선번호를 100번에서 107번을 사용하겠다고 정함)
3. 100-107 A SPD
          PLA
  => 다목적 버튼(DSS) 11번을 누른다.
4. 100-107 B ID1 COS11
    1                      123
  => 다목적 버튼(DSS) 8번을 누른다.
5. CO Line To Button RAnge
  Enter Button Data
  => 03033 (국선 03에서 03을 주야간 모두 벨소리를 울리게 하겠다.)

위와 같이 수납이 되었을 경우 전화를 걸거나 받을때 정상적으로 되면 OK
간혹 그룹이 달라 안되는 경우가 발생하는 데 아래는 그룹설정 내용이다.

1. 프로그램 진입 -> *7764
2. 국선지정 -> 재발신 -> 30 ->
  CO Line Attributes
  Select A Co Line Range
  => 국선번호를 입력한다. (예를들면 추가되는 국선이 0303이라면)
  => 0303을 키패드로 누른다.
3. CO 3-3 DTMF UNA OVN GN
    R66 SP1 CO SU0
  => 다목적버튼(DSS) 10번을 누른다.
4. CO 030-03 F10 GRP0
  =>  다목적버튼(DSS) 2번을 누른다.
5. 숫자키패드에서 적용할 그룹을 설정한다.
  예를 들면 GRP0은 국선그룹이 0이므로 1을 누르면 국선그룹이 1로 바뀐다.
6. 보류를 눌러 저장한다.
 