유지보수(케어)서비스

SKP-48H 벨소리지정, 그룹설정

관리자 0 1,447 2013.11.03 16:26
1. 내선환경 - 201,202,203,204,205,206~210까지
2. 국선 3회선 - 701,702,703 ( 702국선은 팩스와 브릿지됨)
  국선1번은 내선 201과 205번만 벨소리가 울리고
  국선3번은 내선 210번만 벨소리가 울리게 설정
프로그램이 초기화된 이후에 그룹과 벨소리 지정을 하는 방법

#20 -> 4321 -> 1(Enable) -> #35(그룹설정)
500 Ring UNCO -> 기능/거부 -> MEM(멤버) -> 내선번호 201, 205입력
음량조절버튼 누르고 그룹 501번으로 이동
501 Ring Dist -> 기능/거부 -> MEM(멤버) -> 내선번호 210입력

#43(국선벨소리지정) -> 701 -> 기능/거부 ->500 -> #(저장)
#43 -> 702 -> 기능/거부 -> 사용하지 않는 내선번호 입력 (예:211) -> #
  사용하지 않는 내선을 입력해주는 이유는 아무번호도 입력하지 않고 빼버리면
  키폰주장치는 기본설정된 번호로 벨소리가 울리게 된다. 이것을 해결하기 위해
  사용하지 않는 내선을 입력해주게 된다. 참고로 저장은 #이지만 지움은 보류버튼이다.
#43 -> 703 -> 기능/거부 -> 501(501그룹) ->#